柱下条基遇到电梯怎么处理啊?
zyllkk
zyllkk Lv.2
2011年05月17日 23:47:42
只看楼主

六层框架,L型,有缝,条基,有电梯,电梯基底-5.40,地下室底板-3.9,大家平时怎么做的啊?

六层框架,L型,有缝,条基,有电梯,电梯基底-5.40,地下室底板-3.9,大家平时怎么做的啊?
免费打赏
x1xqq
2011年05月18日 09:01:38
2楼
基础局部降低,即电梯基坑处
回复
shijugang
2011年05月18日 09:12:30
3楼
基础局部下沉,
回复
stonehu1
2011年05月18日 09:29:34
4楼
局部下沉做筏板,注意变高度处的连接。
回复
cadxzhou
2011年05月18日 17:01:21
5楼
把电梯基坑看作是柱基,条基到此收头。但电梯基坑与条基交汇处的坑壁厚度不得小于条基的宽度。
回复
shen275358882
2011年05月18日 17:36:12
6楼
1:可以在电梯处做成筏板。
2:地基梁可以偏心。
回复
czy1715
2011年05月18日 21:01:03
7楼
地基梁可以偏心
回复
xuan288
2012年01月30日 15:51:57
8楼
遇到同样的问题,感谢以上的各位,只是条基变高感觉怪怪的
回复
xuelong1
2012年01月30日 17:08:22
9楼
虽然没有遇到同样的问题,感谢以上的各位,只是感觉怪怪的
回复