关于柱下条基基础梁翼缘的配筋讨论!
eliang_zh
eliang_zh Lv.10
2005年03月27日 13:43:17
来自于地基基础
只看楼主

用PKPM计算出的柱下条基基础梁翼缘的配筋很大,请问应如何处理?

用PKPM计算出的柱下条基基础梁翼缘的配筋很大,请问应如何处理?
免费打赏
superstar2202
2005年03月27日 15:02:03
2楼
哥们,这要看你的实际工程情况了,若楼层高,荷载大,柱距大,地基承载力弱,算出来是不小的。你可以手算一个比较一下,另外做片筏是不是可以考虑呢?个人观点,不知正误,请见谅。
回复
eliang_zh
2005年03月30日 13:30:44
3楼
相同层数的砌体结构和底框结构,砌体结构用的是墙下条基础,底框结构用的是柱下条基。
他们的翼缘宽度相同,可配筋却差异很大,比如砌体结构用的是墙下条基础1200宽的10@200就可以了。而底框结构用的是柱下条基却是20@150.不知PKPM计算为何会差这么多。实际工程中只配到12@150就行了,现在还没发现什么问题。
回复
hongyuge
2005年03月31日 16:08:28
4楼
就是一悬臂板,你取一米算一下就可以了,一下就出来了,为什么要用计算机的。
回复
xujjwin
2005年04月01日 18:20:44
5楼
算条基一般手算较可靠。
用电算则不知所云。
回复
flying_cc
2005年04月09日 17:09:26
6楼
四楼意见精辟。
我们要的是安全责任感,所以能手算还是用手算好。一条基,又不麻烦。
回复
江南9527
2005年12月29日 22:12:25
7楼
这个问题我也碰到了啊。jccad出来的怎么那么大?
回复
wqhangzhou
2005年12月30日 12:00:49
8楼
我平时在计算时也是和四楼一样处理的
回复
sunwaygogo
2005年12月31日 14:02:22
9楼



柱下条基和墙下条基的计算方法不一样地!
============================================================================================
基础类型:墙下条基
计算形式:验算截面尺寸
已知尺寸:
B1 = 1000(mm), B = 400(mm)
H1 = 200(mm), H2 = 200(mm)
埋深 d = 2000(mm)
材料特性:
混凝土:C25 钢筋:HPB235(Q235)
荷载数据(每延长米):
竖向荷载F = 200.00kN
土自重G = 108.00kN
M = 0.00kN·m V = 0.00kN

二、作用在基础底部的弯矩设计值
M0 = M + V×d = 0.00 + 0.00×2.00 = 0.00kN·m

三、修正地基承载力
修正后的地基承载力特征值 fa = 118.00 kPa

四、轴心荷载作用下地基承载力验算
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)中公式(5.2.2-1)得
pk = (Fk + Gk)/A = ( 148.15 + 80.00 ) / 2.00 = 114.07 kPa ≤ fa = 118.00 kPa
满足要求

五、受弯计算结果
计算公式:
按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)公式(8.2.7-4)进行验算:
p = 154.00kPa
MI = 32.00kN·m
受力钢筋计算面积:482.61mm2/m

主筋计算结果:
计算面积:482.61mm2/m
采用方案:A10@140
实配面积:561.00mm2/m

分布钢筋计算结果:
计算面积:0.00mm2/m
采用方案:A8@200
===============================================================================
柱下条基的计算模型是弹性地基梁或者倒置楼盖模型
回复

相关推荐