关于柱下条基的裂缝控制
niloliu
niloliu Lv.3
2008年06月17日 13:16:19
只看楼主

偶现在在做一个五层的框架,基础方案定的是柱下条基,地基承载力为150Kp,跨度一个方向7.2m,另外一个方向为6m.双向柱下条基底板均为2000宽,基础梁一个方向为500X1300,另外一个方向为500X1100.计算完成之后基础梁裂缝超过0.2很多.如果按照裂缝控制,钢筋要加大一倍左右.几乎要做到12根32的.把基础梁加大到550x1500,裂缝仍然不满足,钢筋虽然比原先少了点但是依然很大.11根32的.

偶现在在做一个五层的框架,基础方案定的是柱下条基,地基承载力为150Kp,跨度一个方向7.2m,另外一个方向为6m.双向柱下条基底板均为2000宽,基础梁一个方向为500X1300,另外一个方向为500X1100.计算完成之后基础梁裂缝超过0.2很多.如果按照裂缝控制,钢筋要加大一倍左右.几乎要做到12根32的.把基础梁加大到550x1500,裂缝仍然不满足,钢筋虽然比原先少了点但是依然很大.11根32的.
请问各位柱下基础条基的裂缝怎么控制啊?愁死我了!不知道怎么办?请各位大侠指点指点!
免费打赏
bluebar1979
2008年06月19日 14:16:46
2楼
首先不知道楼主是用什么程序什么方法计算的,然后不知道裂缝过大是指柱下的裂缝,还是基础梁中部的裂缝,能不能说得详细点。