2011年1月份质检总队下发文件,还未开始施工的工程严禁采用化学植筋的方法,这条文给施工带来很多问题,现在还没有一个比较成熟的施工方法来解决这个问题,对于这个问题有一些看法希望与大家讨论一下。如果不能采用化学植筋,采用预留预埋进行解决会带来一下弊病:1、施工时由于工人施工水平不齐下预留筋时位置很难向植筋那样有保证给以后施工带来很多隐患2、预留钢筋时在柱模上就要留有孔洞,使模板的二次利用率下降同时也使拆模作业难度加大3、结构如果工期较长预留好的拉结筋外置时间太长可能造成钢筋的腐蚀。本人有一些不成熟的看法望高手指教:在框架结构施工时在框柱的相对应的大概位置下预埋钢板,待需要砌筑时在预埋钢板上焊接拉结筋,这样可以保证模板利用率,不影响拆模,同时焊接也能保证工程质量。就是有一点焊接的质量不能清晰的把握,也要做下拉拔试验检验。
KZ边有填充墙的地方,预埋7字型A8钢筋,紧贴模板,拆模板后凿出,焊接至拉结筋规定要求长度。
回复
3楼
不容许植筋也是情有可原的,现在有的施工单位在做植筋根本就是乱弹琴,不说植筋的深度和强度了,就是那些被钻的孔里面的灰都没有清理就把钢筋插到孔内完事了。这和不植筋有什么区别吗?
楼主说的预埋钢板的方法很好,但是要保证这些钢板不能与主筋接触,还要保证这些钢板不移位有点难呀
回复
4楼
回复
6楼
采用化学植筋的方法,处理框架结构中的拉结筋。还是比较实用的,也是比较经济的。问题是大部分施工单位实施时偷工减料,具体表现为:钻孔深度不足、孔内粉末清理不净、使用假冒伪劣的结构胶等。特别是孔内粉末清理不净、使用假冒伪劣的结构胶表现的极为突出。致使大部分采用化学植筋的方法植的钢筋质量不合格。才造成了今天的这种局面。
回复
7楼
沙发的方法挺好的
回复
8楼
我觉得植筋挺好的
回复
9楼
现在都是用的化学植筋
回复
10楼
过来学习学习。。。。。
回复
11楼
化学植筋确实很难保证强度,但预埋也要强化验收。
回复
12楼
拉拔实验是必须做的
回复