请教一下:关于桩基承台配筋的问题
jianqiudazui
2011年05月17日 07:10:59
只看楼主

承台属于受弯构件,那么侧壁用不用配筋呢,如果配是不是根据最小配筋率来配呢?

承台属于受弯构件,那么侧壁用不用配筋呢,如果配是不是根据最小配筋率来配呢?
免费打赏
x1xqq
2011年05月17日 08:53:42
2楼
侧壁可不用配筋
回复
liangbong
2011年05月17日 09:14:12
3楼
两桩承台要按照深梁设计,侧面也有一些构造筋。
回复
qlyhh
2011年05月17日 10:43:45
4楼
规范未要求侧壁加钢筋,我一般设计时,习惯将水平钢筋的一半弯起,
回复
jiegouxiaosheng
2011年05月17日 16:28:21
5楼
单桩承台:配成笼式样,即三面箍筋
两桩承台:按深梁计算,上下都要纵向钢筋,箍筋 以级侧面构造钢筋
三桩以及三桩以上; 只要底部配受力钢筋即可

个人观点 仅供参考
回复
wxf1147
2011年05月17日 17:39:09
6楼
同意楼上讲法!
回复
jianqiudazui
2011年05月18日 07:58:58
7楼
小弟 谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开