水池容量如何确定?
shuidishichuan
2006年04月30日 15:04:48
只看楼主

一项目建于山上。有两个水潭,山上一个(以下称潭1),山下一个(以下称潭2)。两潭通过小溪相连。潭1和潭2平时都蓄水,小溪平时无水,需要时才有水。潭2还需具有蓄洪功能。水源只有一口水井。拟见一地下水池及循环泵房。循环泵启动时向潭1输水,超过平时蓄水水位则通过小溪流向潭2,再回到地下水池。问题一:地下水池容积如何确定。问题二:循环泵流量如何确定?

一项目建于山上。little_strong
2006年05月01日 02:29:26
2楼
楼主设水池及泵的目的是为了满足建筑的用水要求还是为了使小溪有水可流(水景)?
回复
zengenp
2006年05月01日 09:55:38
3楼
问题一:地下水池容积确定:潭1可以随便一些,没有必要做的怎么的,只要能够出水就可以了,多半的满足景观的要求就可以了;潭2要满足蓄洪功能,就要对山体的雨水量计算了,在软件项目里,这样的计算EXCEL比较多的,下载看就明白了。
我的想法,望后面的兄弟们指导。
回复
maoxinqing
2006年05月01日 14:06:13
4楼
这问题都没有背景怎么做呢???

没办法处理啊,先要把你的条件给列举出来后大家才好谈论啊.
回复