制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!
楼主描述不够到位,只说吸气压力低,很难分辨是什么问题
回复
14楼
谢谢大家的回复。。。正准备换阀芯,,有结果告诉大家。
回复
15楼
关注中,看看换阀之后是个什么情况
回复
16楼
如果压缩机和两器都较大,而膨胀阀选配过小,运行时非但低压低,高压也会低。
回复
17楼
感觉斑竹描述有问题,老机器0.13MPa,应该是冷库用的,新机组低压相对低得多,需要冷库温度,蒸发器结霜程度,高压情况,吸排气温度等.
开大膨胀阀结霜更严重,但低压如何都需要仔细观察
回复
18楼
同意7楼的说法,吸气压力与供液量、节流机构设定值、蒸发器都有关系。若蒸发器换热负荷过小,也会出项吸气压力低。需要综合起来判断。
回复
19楼
如果压缩机配大了的话 ,有可能引起这个情况吗
回复
20楼
关键是制冷速度还可以
回复
21楼
回复