制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?
lengxue1998
2011年05月16日 20:14:11
来自于制冷技术
只看楼主

制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!

制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!
adingkgb
2011年05月16日 22:50:26
2楼
节流装置相比压缩机配用过小确实可能导致低压过低
回复
fengxiang1025
2011年05月17日 09:08:11
3楼
看来的确是配小了,压力必然要低,虽然开启度调大了,但是范围不同了,建议更换吧。
回复
facaidou
2011年05月17日 09:34:41
4楼
制冷系统的膨胀阀配小了会导致系统供液不足,压缩机吸气压力下降。膨胀阀容量可按照厂家提供的容量性能表选择,一般,膨胀阀容量比蒸发器负荷大20%~30%。调节只是改变膨胀阀的静态过热度,而不是它的容量。
回复
yzhchlan
2011年05月17日 12:28:24
5楼
膨胀阀配小了,低压上不去
回复
herhua
2011年05月17日 20:48:10
6楼
低压的制冷剂少。低压自然低。
回复
baiyunfei
2011年05月18日 11:04:26
7楼
膨胀阀小了症状如下:
1、高压高于正常时的压力
2、低压过低
3、吸气过热度过高
4、排气温度过高
通过你的描述,感觉膨胀阀不是配小了,应该是换热器出现了问题:换热器短路,也就是说制冷剂没有经过换热器或者是很少一部分经过换热器,这样的话,蒸发压力低、同时压缩机吸气管结霜。以上仅供参考!
回复
fgaq7777
2011年05月18日 11:46:13
8楼
回复
fgaq123
2011年05月18日 16:23:27
9楼
节流装置相比压缩机配用过小确实可能导致低压过低.
回复
meikui_seu
2011年05月19日 12:32:33
10楼
赞同7楼!!!应综合考虑高压、低压、排温、吸气过热度来判断膨胀阀是否选小了。还应检查膨胀阀感温包是否安装正确、保温与否?
回复
bishutong1
2011年05月19日 12:44:53
11楼
顶!有道理!
但只是可能,没准真是配小了!