急求助!!砼梁同强度不足怎么办?[大家帮忙啊]
wangbingwen119
2006年04月30日 14:45:50
只看楼主

简支砼梁,上部为预应力空心板,梁底钢筋为4根二级22钢筋,箍筋为Φ8@200,梁截面为600*250,上部荷载为8KN/m,原设计砼强度为C20,现在经检测,实际强度为<C10。大家帮忙想一想,看如何进行加固啊!

简支砼梁,上部为预应力空心板,梁底钢筋为4根二级22钢筋,箍筋为Φ8@200,梁截面为600*250,上部荷载为8KN/m,
原设计砼强度为C20,现在经检测,实际强度为<C10。大家帮忙想一想,看如何进行加固啊!
免费打赏
wangbingwen119
2006年05月09日 08:45:47
12楼
感谢大家的支持,但是请各位仁兄注意,此梁的钢筋够用,而砼强度不足C15。大家给出出主意!!
回复
潇潇夜雨
2006年05月09日 09:29:13
13楼
加固的时候思路不是缺什么补什么,而是要至少在构件层次上,如果必要的话要在结构层次上综合考虑。不能说检测出混凝土强度和要求的不同就必须想办法补混凝土强度。
回复
jinc2001
2006年05月11日 16:05:51
14楼
对于梁,混凝土的受弯能力有限,我认为完全可以粘钢加固,体外预应力加固也是不错的方法。
回复
luhua6
2006年05月12日 09:48:59
15楼
粘钢、粘碳纤维都不可取,可以加大截面,或者直接加钢梁!
回复
xtklxz
2006年05月16日 09:49:09
16楼
1、顶层作反梁,采用吊的办法,注意可靠拉结。
2、标准层重新浇筑混凝土或外包钢的办法,外包钢要用螺栓连接,并加胶粘结。提高大梁混凝土的整体性及抗压强度。
回复
zzyzgz
2006年05月18日 22:57:55
17楼

一、许多天没来,不知道你需要详细了解那个方面的东西?加大截面法是传统方法,施工麻烦,但造价不高.
二、如果采用最新的不锈钢绞线抹聚合物砂浆加固方法,在梁表面固定不锈钢绞线,然后抹聚合物砂浆。这是一种预应力加固方法,同时也是一种加大截面加固方法,比较适合本工程,但新东西造价高。
三、你的夹槽钢加固法:对空心板进行支撑卸荷解决槽钢受力后应力滞后问题。梁两侧面墙上凿洞伸人槽钢,洞口用膨胀混凝土塞实。槽钢与空心板间施工时留有三四个毫米的缝隙,用膨胀砂浆塞紧即可。
回复
igvfhp8
2009年07月01日 20:46:15
18楼
正在找这方面的资料,
回复

相关推荐

APP内打开