水泵可否合用
xlh0916
xlh0916 Lv.3
2006年04月30日 13:51:05
只看楼主

一个住宅小区内的多层住宅能否与高层住宅共用给水泵?如果不能,为什么?请版主尽快帮我解决阿。新手

一个住宅小区内的多层住宅能否与高层住宅共用给水泵?
如果不能,为什么?
请版主尽快帮我解决阿。
新手
免费打赏
xlh0916
2006年05月17日 20:27:08
22楼
偶看不懂
回复
liu781012
2006年05月17日 21:22:49
23楼
合用是可以的,就是要在多层建筑的管道上装减压阀。要不高层的压力够了,多层就会超压。多层的 压力够了,高层就压力就不够了。
回复
xlh0916
2006年05月18日 13:37:24
24楼
那是啊,能量浪费啊.不节能
回复
kimfl
2006年05月18日 20:01:17
25楼
尽量利用市政压力供底下几层,供不到的由水泵供给,多层需由水泵供水上面几层同高层供水统一考虑,分区的原则做到尽量经济优化。
随便举个例子,例如18层的高层+7层多层,市政可以供到3楼,则分区可以为:
1.高层和多层3层及以下由市政直接供给
2.高层的4-10层,多层的4-7层有第一套水泵供给
3.高层11-18层由第二套水泵供给
具体给水分区依照建筑具体形式具体分析
回复
xlh0916
2006年05月20日 11:53:07
26楼
我好像也见过,我们审图的人把老师的图给改成地下几层也由水泵供给,当时我的理解是底层用水点少,浪费,所以统一由水泵供给了,现在看来我的理解有问题啊。我想问我老师,但是他不会告诉我的,哎,这年头
回复
zhangwei1985122
2006年05月20日 23:13:49
27楼
可以合用
回复
xflin519
2007年02月28日 12:03:21
28楼

可以共用,但不经济。
可以考虑共用泵房、水池,水泵分开,增加不了多少用地
回复

相关推荐