规范规定:2000kW及以上的电动机装设差动保护,这是出于哪方面考虑的
skyp007
skyp007 Lv.2
2011年05月16日 16:29:19
来自于继电保护
只看楼主

请教高手,规范规定:2000kW及以上的电动机装设差动保护,这是出于哪方面考虑的,查了很多资料,都没有关于这方面的分析,大功率电机装差动是考虑到大型电机感应电势大及匝间短路是短路电流很大等内部原因吗 还是说考虑到整定的问题 请大家请教 不胜感激

请教高手,规范规定:2000kW及以上的电动机装设差动保护,这是出于哪方面考虑的,查了很多资料,都没有关于这方面的分析,大功率电机装差动是考虑到大型电机感应电势大及匝间短路是短路电流很大等内部原因吗 还是说考虑到整定的问题 请大家请教 不胜感激
免费打赏
lingxuct
2011年05月17日 13:26:22
2楼
大电机的起动电流很大,速断保护只能保护断路器到电机的电缆,其他过流保护(定值)都会大于电机额定电流,一发生故障,靠后备保护一定会损坏电机绕组。

差动保护的选择性最强,灵敏度相应也高,在较小的故障电流下就可以动作,且大电机绕组的检修成本相当高,为减少故障时对电机绕组损坏的程度,所以用差动保护。

为什么今天回帖发不上?
回复
lingxuct
2011年05月17日 13:27:32
3楼
大电机的起动电流很大,速断保护只能保护断路器到电机的电缆,其他过流保护(定值)都会大于电机额定电流,一发生故障,靠后备保护一定会损坏电机绕组。

差动保护的选择性最强,灵敏度相应也高,在较小的故障电流下就可以动作,且大电机绕组的检修成本相当高,为减少故障时对电机绕组损坏的程度,所以用差动保护。

刚才登陆也费了好大劲,现在回帖又看不到?
回复
lingxuct
2011年05月17日 13:27:52
4楼
大电机的起动电流很大,速断保护只能保护断路器到电机的电缆,其他过流保护(定值)都会大于电机额定电流,一发生故障,靠后备保护一定会损坏电机绕组。

差动保护的选择性最强,灵敏度相应也高,在较小的故障电流下就可以动作,且大电机绕组的检修成本相当高,为减少故障时对电机绕组损坏的程度,所以用差动保护。

/???????????????????????????????
回复
lingxuct
2011年05月17日 13:28:21
5楼
大电机的起动电流很大,速断保护只能保护断路器到电机的电缆,其他过流保护(定值)都会大于电机额定电流,一发生故障,靠后备保护一定会损坏电机绕组。

差动保护的选择性最强,灵敏度相应也高,在较小的故障电流下就可以动作,且大电机绕组的检修成本相当高,为减少故障时对电机绕组损坏的程度,所以用差动保护。
回复
lingxuct
2011年05月17日 13:29:15
6楼
大电机的起动电流很大,速断保护只能保护断路器到电机的电缆,其他过流保护(定值)都会大于电机额定电流,一发生故障,靠后备保护一定会损坏电机绕组。

差动保护的选择性最强,灵敏度相应也高,在较小的故障电流下就可以动作,且大电机绕组的检修成本相当高,为减少故障时对电机绕组损坏的程度,所以用差动保护。
回复
wojv2009
2011年05月17日 17:25:34
7楼
看吧区管累的,区管辛苦了!
回复
electricity
2023年12月21日 17:24:13
8楼

这个区管现在不来了,他是一个厂里的很老的一个工程师,实际经验很丰富,但理论水平其实一般。差动保护的原因的大电机,大变压器速断保护的灵敏度可能会不够,才引入差动保护的。