现有一个制药厂,厂区包括有制药车间,其中有一间制药车间560平方米,车间内设空调;另一间制药车间2400平方米,也设有空调,里面还有成品库,现在两个制药车间我都做了室内消火栓系统,现在想请教同行,有没有必要做喷淋,有什么依据吗?

现有一个制药厂,厂区包括有制药车间,其中有一间制药车间560平方米,车间内设空调;另一间制药车间2400平方米,也设有空调,里面还有成品库,现在两个制药车间我都做了室内消火栓系统,现在想请教同行,有没有必要做喷淋,有什么依据吗?
免费打赏
ldsun
2003年02月27日 21:03:15
2楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
上面这一条也占不到的话,规范是没有要求做喷淋了。不过还是看看车间的火灾危险程度,是否类似于某种规范中须做喷淋的厂房。
回复
smilecccc
2003年02月27日 21:25:12
3楼
上海审图办的要求厂房洁净区内有中央空调的就要设自喷系统
我想应该是参照设有中央空调系统的办公楼应设自喷的那一条吧!
但是其他的地方没见有此要求 ,我们认为洁净厂房内的设备很贵重,
水渍损失等于火灾损失,所以没有必要设自动喷林系统.