【请问】GGD出线柜为什么需要加刀开关?
wanqidechongzi
2011年05月16日 10:58:19
只看楼主

GGD出线柜为什么要加刀开关? 用断路器行不行

GGD出线柜为什么要加刀开关? 用断路器行不行
免费打赏
dylan3940
2011年05月16日 14:12:34
2楼
相当于隔离开关的作用,和断路器两码事
回复
qa0201
2011年05月16日 14:50:44
3楼
可以不用装刀开关 !!!
回复
wanqidechongzi
2011年05月16日 16:48:32
4楼
他们都强调说最好加个刀开关 有时有了总断路器 为什么还要加隔离开关
回复
hitee_lg
2011年05月16日 16:52:12
5楼
隔离开关---隔离检修,可见断点。断路器断点不可见
回复
liuxch72
2011年05月16日 16:55:19
6楼

楼上正解
回复
zhouwei03
2011年05月16日 21:01:11
7楼

此为正解,隔离开关断开时有明显的断点,断路器的手柄位置并不是跟出头位置是对应的,也就是说断路器手柄处于断开位置而里面的触头并不一定是断开的。如果让你去检修你放心不?
回复
wanqidechongzi
2011年05月17日 09:04:24
8楼
谢谢大侠
回复
xue112358
2011年05月17日 15:03:47
9楼
断路器也贵啊!
回复
liuxianbo21
2011年05月17日 16:16:59
10楼
要求不同的哈
回复
电气油子
2011年05月17日 16:47:18
11楼
国家规定,检修是必须要有明显断开点

liqing126:GGD配电柜现在已经可以灵活多变了,隔离开关,断路器都可以,原先隔离开关有明显断开点,对于检修来说,用什么也无所谓,我原先做成套,现在做运维的