梁恒载手算跨中弯矩60左右,电算跨中弯矩160左右,地震手算、电算差不多,左右端都是220左右。组合后手算是60~110(其中大者并不在跨中,而是在支座),电算是300多。这样的结果正常吗,应该怎样解释这样的结果,如果手算出错,会错在哪里?
恒载手算跨中弯矩60左右,电算跨中弯矩160左右,
地震手算、电算差不多,左右端都是220左右。
