有一台72kW的容积式电热水炉,要求供电至设备,请问这样的设备需要加软启动装置吗,还有热继电器和交流接触器加不加呢,谢谢,请高手赐教!
有一台72kW的容积式电热水炉,要求供电至设备,请问这样的设备需要加软启动装置吗,还有热继电器和交流接触器加不加呢,谢谢,请高手赐教!
2楼
电热水炉本身有控制系统,且一般控制系统是220V的,因电热水炉是人体经常接触的设备,需要漏电保护,72KW(忽略控制器用电)的电流有I=72/3/0.22=109.1A,加一只DZ25L-200/491-50mA-120A的漏电开关就可以,当然设备需要接地。
回复
3楼
软启动及其它的启动方式是针对感负荷而设计的。
电热水炉通常是纯电阻电路,无需作启动方面的要求.
至于便用电压是220V还是380V设备说明上会有的。
热继电器和交流接触器可以不加.
回复
4楼
不需要软启动装置,热继电器和交流接触器一定要加。
回复
5楼
非常感谢,但是对于漏电开关,应该不用设吧,因为根据7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
我的那个电热水炉(位于公共浴室)均不属于上述各条?
如何要加,为什么开关要选50mA的?
按照7.7.10 2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
请指教,谢谢
[