电加热管新换的 热的特别慢
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2011年05月15日 10:08:16
只看楼主

请问是怎么回事 ??由于没去现场看 所以没图

请问是怎么回事 ??由于没去现场看 所以没图
免费打赏
wzm939916627
2011年05月15日 10:13:48
2楼
会不会是标称功率和实际功率有差距啊,用钳型表测一下,计算电热管的功率和原来是否一样。
回复
建筑电气
2011年05月15日 11:22:37
3楼
东西跟原来的应该一样 厂家发的货
回复
lingxuct
2011年05月15日 12:10:03
4楼
电热管的电压与所接电压一样吗,功率同原来的相同吗?

如果肯定,则接线有错或电热管有断路的。
回复
建筑电气
2011年05月15日 17:39:48
5楼
东西一样 功率应该一样 接线不知道接错没
回复
一指慢
2011年05月15日 18:46:26
6楼
如果你处是3相加热设备且电热管是380V的,则电热管应角型接线。
若误接成星型则发热量大减。
回复
z1g2d3
2011年05月16日 09:39:04
7楼
很有可能是接线错了,或者电压缺相
回复
qian68747
2011年05月17日 10:43:59
8楼
如果加热管功率没有减小的话楼主赶快查一下控制开关吧,缺相引起的,把负载拆掉后用电笔量,不然是测不出缺相的。或者可以用万用表的交流电压量程在同一相的开关上下端接线处测是否有电压,如果开关接触良好导通是没有电压的,如果出现0到330V电压接近330时说明开关触点接触电阻过大或开关触点烧坏断相。
如果有回路接触器控制,也要测接触器每相触点。
回复
wjs6157112
2011年05月17日 13:53:25
9楼
电热管如果没问题话,就好好查一下电源
回复
liuxianbo21
2011年05月17日 16:11:05
10楼
其实问题很多,要细心的去找才好的
回复
qq466974923
2011年05月17日 17:09:55
11楼
都在额定电压下工作,只能说明一点就是你新换的发热管功率比原来的小。或者是发热管的材料与之前的材料不同。