110kV输电线路与独立避雷针最小距离为多少?
bulllove99
bulllove99 Lv.3
2011年05月14日 21:36:07
只看楼主

我们有一条110kV线路 边相对站内独立避雷针距离为8.1米 请问是否足够,我查手册说是5米 还有一种说法是d=0.3Rch+0.1h不过我记得还有一个说法是避雷针与导线距离不应小于10米 不知哪个正确 谢谢了!

我们有一条110kV线路 边相对站内独立避雷针距离为8.1米 请问是否足够,我查手册说是5米 还有一种说法是d=0.3Rch+0.1h
不过我记得还有一个说法是避雷针与导线距离不应小于10米 不知哪个正确 谢谢了!
免费打赏
y502x
2011年05月15日 11:52:51
2楼
直觉应该是足够了,因为就算接地电阻达到30欧,雷电流达到1000KA,也不可能击穿8M多的间隙吧.
回复
bulllove99
2011年05月15日 22:59:17
3楼
问题是还没有考虑风偏啊 所以很纠结
回复
laserscan
2011年07月03日 22:26:50
4楼
进线挡一般档距会太大,风偏也可求得,应该够了。
回复