电焊机前面需要漏电保护么
sunchao7812
2011年05月14日 20:50:49
只看楼主

电焊机前面需要漏电保护么 一次侧

电焊机前面需要漏电保护么 一次侧
免费打赏
yaoguizhong213
2011年05月14日 20:56:50
2楼
需要。装一空开就行了。
回复
sunchao7812
2011年05月14日 20:59:39
3楼
开关肯定有 就是需不需要漏电保护功能 没找到相关的规程!
回复
dianqipanli
2011年05月15日 04:44:00
4楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
9.5.3.电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
8.2.10.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定动作时间不应大于0.1s。
建设部659号《发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的通知》
256项
类别-临时用电技术
技术名称-弧焊变压器防触电装置
主要技术性能及特点-产品符合GB10235-2000,JGJ46-2005标准要求:额定电压380V、220V,二次侧空载电压≦36v。可有效防止弧焊机二次侧触电事故,产品应通过CCC认证。
适用范围-建筑施工现场开关箱中
回复
lingxuct
2011年05月15日 08:05:50
5楼
支持楼上和前面几位!

手工电焊机是人工操作的移动设备,人身安全问题,肯定要装漏电保护。
回复
z1g2d3
2011年05月16日 09:47:11
6楼
装的话比不装更理想
回复
muyuyao
2011年05月17日 00:32:41
7楼

-------完全赞同老前辈的正解!!!
回复
rk5707
2011年05月17日 08:45:54
8楼

值得学习!!!!
回复
xiongxm
2011年05月17日 14:41:14
9楼
有规范就照做啦。
回复
mqsyxymjr
2014年06月23日 17:55:44
10楼
交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
回复