厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?
厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?
[
本帖最后由 tiancaokyo 于 2011-5-14 17:42 编辑 ]
12楼
“配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜”
配套的配电柜是否是设备的总电源柜,有无总开关,如有,开关的上桩头能否用母排连接。
如配套的柜子有总开关,则在总开关前装变压器就可以了,其他只是接地的事,变压器前放高压电缆到高配。
765KW不是一个小容量,“厂区配电室内”能一下子增加这么多负荷?原来有多大的变压器,裕量是多少?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-15 12:05 编辑 ]
回复
13楼
4个240埋地吧。
柜子并排放,进线柜转铜排,后面几个成套柜都是铜排连。
埋地+多拼 电缆载流量系数很低,
按20℃取手册值,4根240埋地 的载流量到4*351A*0.8=1123.2A
(按20℃计,并且取0.8多拼埋地系数已经算很给力了。)
如果电缆质量差一些,那就麻烦啦
765KW除尘设备,估计都是泵、风机类的持续运转负载,需要系数、同时系数都不能取太低。
粗算计算电流1000A
如果小设备、不同时使用设备多一些选4个240就比较安全
回复
14楼
我不是大师,仅供参考。大师是楼上几位版主。
回复
15楼
大家计论的很好,和大家学习了
回复
16楼
建议有条件还是上变压器为好,低压送过去的费用不见得就少,而效果不如高压好。
回复
17楼
强烈建议采用高压供电,从全局考虑在设计时减少总配电室容量,在用电负荷附近设一台箱变,总费用可能比低压供电还经济些。现在电缆价格很高,低压方案线损较高压方案高处很多!!
且4条240低压电缆价格约为20~30万元;1条50高压电缆价格约为5万元;高压方案变压部分实际上由于减少总配电室的变压器容量并没有多大的投资变化!
回复
18楼
学习了,各位说的。
回复
19楼
支持加装变压器,容量1000KVA!
回复
20楼
建议有条件还是上变压器为好,低压送过去的费用不见得就少,而效果不如高压好.
回复
21楼
恩 高压好............
回复