【请教】765KW负荷送电问题,请各位大师解惑!
tiancaokyo
tiancaokyo Lv.3
2011年05月14日 16:42:40
只看楼主

厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?

厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?

[ 本帖最后由 tiancaokyo 于 2011-5-14 17:42 编辑 ]
免费打赏
huajx001
2011年05月14日 17:18:37
2楼
因新增765KW负荷,首选应考虑总配电室是否有足够的低压负荷供给。如果有可以考虑低压给电,但由于负荷较大,母线槽是不能安排在室外的。如果用电缆施工难度大,费用也不会很低。建议不考虑低压供给

建议高压供电,新增一台变压器,根据负荷使用情况可选择容量1000或1250KVA变压器,
电缆3*50高压电缆即可。
回复
tiancaokyo
2011年05月14日 17:28:29
3楼
用高压送电也是一种方案,可是增加一台变压器而且还要增盖一个变压器室,费用是不是更高了?所以现在想用低压来送,厂区的配电室负荷供给不用担心,新建的厂区,配电室也是新设计的。
回复
huajx001
2011年05月14日 17:42:14
4楼
如果只考虑低压供电,长度150M左右,
建议使用4*(YJV22-1000V-3*240+2*120)电缆。
目前市场上也有单芯300的电缆,载流量在600A左右。使用单芯电缆能提高载流量。
降底成本。

在施工方面有点难度,需在进出线主柜的连接处加装相应铜排,使于联接。

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-14 17:55 编辑 ]
回复
tiancaokyo
2011年05月14日 17:45:12
5楼
谢谢,就这么办了。
回复
huajx001
2011年05月14日 17:58:47
6楼

在价格上可以考虑一下。
如果用单芯电缆,每相二根300的电缆基本上就能满足要求。比4根240可能要划算一点。
回复
yaoguizhong213
2011年05月14日 21:10:37
7楼
同意地板,用电缆就是了。
回复
lingxuct
2011年05月15日 08:09:54
8楼
支持加装变压器,容量1000KVA!
回复
bmwz7
2011年05月15日 08:29:36
9楼
的确很棘手,随便问一句,单芯电缆敷设时要不要铠装?
回复
huajx001
2011年05月15日 08:47:50
10楼

无论是电缆沟还是管群敷设,只要在室外,都应铠装。
回复
wzm939916627
2011年05月15日 09:14:42
11楼

高压供电比较好,在用电负荷附近设一台箱变,总费用可能比低压供电还经济些,现在电缆价格也很高哦,低压供电施工很不方便,而且线损也会较大。另外,新建的变配电所,也未必就会有这么大的余量,还是再估算一下为好。