请问 水池的池底 怎么做保温???
hulin0622
hulin0622 Lv.2
2011年05月14日 14:10:25
只看楼主

在东北,有一个沼气池的项目,直径18m,高8m,其中地上5m,地下3m,池内的液体常年高温状态,所以甲方对保温要求很严格,要求整个水池做保温。包括池底。其他部分的保温好做,就是这个池底的保温,小弟没有主意,问单位的总工也没有什么好办法想请教一些大家,有没有什么比较好的方法来做水池底部的保温。(应该是做在混凝土底板的下面)8m高的水池,我想这个池底的保温材料至少也得能承受 100KN/m2 才行。

在东北,有一个沼气池的项目,

直径18m,高8m,其中地上5m,地下3m,

池内的液体常年高温状态,所以甲方对保温要求很严格,要求整个水池做保温。包括池底。

其他部分的保温好做,就是这个池底的保温,小弟没有主意,问单位的总工也没有什么好办法

想请教一些大家,有没有什么比较好的方法来做水池底部的保温。(应该是做在混凝土底板的下面)

8m高的水池,我想这个池底的保温材料至少也得能承受 100KN/m2 才行。

统计了一下大家的意见,有几种 发泡聚氨酯 陶粒混凝土 这两类 ,

还是有点想法, 发泡聚氨酯的抗压强度 ,我查的好像是200KPa ,不算大,只能说刚刚够,会不会还有什么别的问题,不知道有没有人在实际工程用用过

陶粒混凝土的 导热系数没查到,不知道保温性能好不好? 而且听说陶粒的有吸水性,在地下,吸水后,导热系数会增加,不知道是不是?


[ 本帖最后由 hulin0622 于 2011-5-20 08:52 编辑 ]
免费打赏
hulin0622
2011年05月14日 17:48:18
2楼
没人知道吗?
回复
freedesign
2011年05月15日 10:30:21
3楼
如图看看吧 底下的空间你可以不拆摸施工,保温板直接顶在板底。如果拆模预留个洞口或检修孔。我想底下你还可以走管道。
变化一下思维,保温板是不需要承重的。这样你采用什么保温材料就没有抗压强度限制,而且底下是空腔,对保温是很好的。

[ 本帖最后由 freedesign 于 2011-5-15 10:33 编辑 ]
回复
天三
2011年05月15日 10:56:09
4楼
采用发泡聚氨酯,强度没有问题, 你说的 100KN/m2 才行,不对。
回复
shijun_wang
2011年05月16日 13:45:05
5楼
聚胺酯保温材料应该可以的。
回复
ohi88
2011年05月16日 15:39:50
6楼
这个确实没做过,学习学习
回复
liuwenjie4105
2011年05月16日 17:25:47
7楼
楼上的意见可以参考,个人认为池底采用夹层的话可以填充聚氨酯,不填的话估计也是可以的
回复
hulin0622
2011年05月16日 18:39:25
8楼



这个考虑过,因为水池比较大,这样做要做两层底板,比较浪费钱
回复
hulin0622
2011年05月16日 18:45:12
9楼



查了一下,发泡聚氨酯这玩意强度还真是很高啊,比普通混凝土的还高,估计有可能。

他固结需要大概多久
回复
hulin0622
2011年05月16日 19:15:10
10楼
玻璃砖 大家听说过没有?

有没有可能用在这个上面?
回复
xhong2004
2011年05月16日 19:15:21
11楼
聚氨酯是可以的,强度完全可以达到要求。
回复