是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
2楼
怎么没人回啊
回复
3楼
同样等等高人回答
回复
4楼
都要加的,你看一下热泵专用的压缩机吧,基本都自带气分,不用选。
回复
5楼
是要加汽液分离器
防液击
回复
6楼
我也见过不加气液分离器的,但感觉不保险。
气液分离器,在热泵冬季除霜时,可防止因四通阀换向,原来冷凝器变为蒸发器,冷凝器里的液态制冷剂进入压缩机。
回复
7楼
加装气液分离器是为了防止制冷剂液体进入压缩机引起湿压缩甚至液击,将回气中携带的液滴分离出来,确保进入压缩机的全部为气体。对于热泵式空调,为保证在融霜过程中压缩机的可靠运行,气液分离器是不可缺少的部件。选择气液分离器时,应保证筒体横截面的气流速度不超过0.5m/s,以达到良好的分离效果。
回复
8楼
正解!
回复
9楼
要加汽液分离器
回复
10楼
要看使用环境。如果使用环境下,制冷剂循环量变化很大,则需要,特别当有突变发生时。(除霜)。举个例子,水冷/地源热泵 就不需要加汽分,甚至也不需要储液器。
回复
11楼
关于热泵机组是否要加气液分离器,本人有几点建议:
1.对于一般的系统而言,压缩机都自带了气液分离器,主要看你的系统的充注量的多少,一般来说压缩机规格书上都标有最大充注量,如果你的系统的充注量不超过压缩机的最大充注量的话,一般来说不用再加气液分离器了,这种情况下一般不会发生液击事故,因为压缩机厂家已经充分验证过了。
2.对于较大的系统,比如高能效的机器,一般都采用大系统+小压缩机,由于系统较大,所需的雪种充注量也较大,所以这种情况一般雪种充注量要大于压缩机的最大充注量,在这种情况下,有可能在比较恶劣的工况下出现液击及回油不及时的情况,这种情况下,我们一般通过做液击实验来验证,我们公司的常规做法是:在零下-15度的工况下,将压缩机冻8个小时,再做高低压启动实验,通过压缩机的视液镜来观察回油和回液是否正常和是否会发生液击。
回复