是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
12楼
三匹以下系统而言一般低于压缩机功能规格书所要求的雪种量不需要另外加气液分离器
一拖多的系统存在着大冷凝器 小蒸发器的情况(制热相反) 一般都需要加气液分离器
大于三匹的系统或者采用长配管 产品会用于高落差的情况 也需要加气液分离器 小系统也不例外
主要是做实验来验证 可以做小冷 小热 等会可能有回液可能的实验 还有楼上所说的 超低温超低电压制热启动试验及频繁启动试验
回复
13楼
当然是加气分安全。
回复
14楼
YUN 热泵机型多了,,螺杆机哪有自带气分的
回复
15楼
对头
非常对啊 这是最直接的解释,当然还有其他用处
回复
16楼
油分也有类似说法,但0.5m/S到底准确与否?是否你们选型都按这个来??还有气分选型时经常考虑容积的(这是肯定要考虑的),但是按照70%或者80%的有效容积计算,,我一直不敢苟同这个观点
回复
17楼
我认为,,在说明观点的时候一定指出你说明空调的类型,否则一些可能从业时间不长的容易被误导。比如你说的是家机,或者多联机,螺杆机,离心机,风冷热泵等等等
回复