很好的水电施工方案,我正需要这方面的东西,谢谢搂主提供!
很好的水电施工方案,我正需要这方面的东西,谢谢搂主提供!
2楼
脚基坪电站压力管道渐变段砌筑方案
脚基坪电站监理部:
我部本着对业主负责和“安全第一、优质高效”的原则,根据上坪段压力管道渐变段工程现场情况,组织工程技术人员对技术方案进行了研究和方案论证比较,制定了专项施工方案和保证措施,力求施工工艺先进,质量与工期控制到位,并具有很强的可操作性和针对性,以确保工程按预定目标计划圆满完成。
一、工程概况:
1、压力脚基坪电站压力管道上坪段、渐变段、连接段浇筑长度共220.3米,其中上平段长198m、渐变段长12.03m、连接段长10m建筑断面为圆形:最大直径:8.1m、最小直径6.4m。竣工后最大直径6.4米、最小直径5.8米。中心高程953.40m、954.25m衬砌厚度0.5米。整个工程采用c20砼浇筑。
2、主要工程量:上平段钢筋浇筑:m3:钢筋制作安装;t。
二. 施工方法:
1、本工程0+000m至0+198m利用现有台车浇筑,渐变段和连接段采用现场人工支模浇筑。
2、支撑、拱圈工程:主拱圈采用:140mm×60mm×6mm槽钢,每隔1.5米一个拱圈、共9个。副拱圈采用:70mm×70mm×7mm角钢,每隔1.5米一个拱圈、共8个。
3、内支称采用70mm×70mm×7mm角钢及Ф48×3.5架管搭设。
4、模板采用150cm×20-30cm×5cm钢模和5cm木模搭配使用。
5、该渐变段分两次浇筑完成:第一次浇筑6.03米,第二次浇筑6米。
6、该浇筑段由于施工工序复杂,施工难度大、技术含量高、工期短,因此我部必须增加人员、设备和材料的投入,并采取一定的技术安全可靠的措施,加强施工过程的安全管理,力争30天完成。
三. 施工准备
1、熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,设计要求、如几何尺寸、及该建筑段周围的围岩类别情况。
2、根据施工组织设计要求,组织所需材料的进场,并按有关规定进行检查验收。验收合格后方可使用。并按品种、规格分类堆放,坚实平稳
3根据设计图纸要求、制作加工钢内支撑主副拱圈。
4、清理平整场地,并对该地段周边、顶部松动围岩不安全隐患进行处理,处理后应经专人检查验收。
5、仓面清理后需经监理工程师检查合格后,技术员方可放线定位。
6、放线定位后技术人员应和现场施工人员进行交底,并作好交底记录及验收资料的填写。
7、进行钢筋制作安装。
8、钢筋制作安装完后经监理工程师验收合格后,进行支模并浇筑砼。
9、开仓前首先进行砼配合比试验和钢筋抗拉试验,选定砼配合比,保证砼及钢筋强度达到施工图纸要求强度。
三. 工程措施
该浇筑段由于施工工序复杂,施工难度大、技术含量高、工期短,为保证工程质量、进度,在施工中拟采取如下措施:
1、配备具有丰富工程施工经验的技术管理人员和专职安全管理人员(见附表),增加施工设备和保养人员。
2、增加施工备用工程设备,增加备用施工材料(内支撑、模板等)
3、增加施工劳动力。
4、在保证安全的前提下,砼衬砌安排流水施工,减少施工中的干扰和不必要的时间浪费,争抢工期。
5、制定详细的实施阶段的施工计划,将工期责任落实到配合的施工队伍。严格执行进度计划,无故不得调整、拖延,若因其它原因、如设计变更而调整进度,须认真研究重新计划后序工作的工期,并全力挽回工期损失。
6、24小时施工,在施工中开展劳动竞赛活动,充分调动管理人员和生产人员的工作积极性。
四、砌筑工程机械设备配备和劳动力计划
表-1
编号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注
1 装载机 ZL50 台 1
2 挖掘机 台 1
3 砼罐车 7t 辆 3
4 输送泵 Bt50 台 1
5 空压机 10m3 台
6 搅拌机 台
7 振动器 台
表二
2011年 技术人员 管理人员 测量员 钢筋工 木工 技术工 混凝土 普工 合计
5月
6月
五、工程安全措施
1、施工作业前,各班组长应向组员交代安全作业注意事项。进洞作业应2人以上,对新工人应有安全作业监护人。
2、上班前3餐不准喝酒,洞内严禁睡觉。
3、洞内施工照明等用电必须用电缆线,并禁止在地上拖拉。
4、作业人员必须做到安全着装:带好安全帽、高空作业绑好安全带。
5、加强作业队伍管理、进行安全培训持证上岗。
6、认真执行国家有关安全生产的法律法规和施工规范。成立安全结构,设置专职安全员,实行巡查、定期检查制度。
四川省禾森工程建设有限公司
天全县脚基坪电站三标项目部
2011年5月8日