本人是一厂区工地施工员,前天工业厂房基础验收,因模板重复使用的原因,模板比较旧,在脱模时地梁混凝土有些麻面,质检站的竟说不合格,说什么怕地下水会通过麻面的小孔向里面渗水,钢筋会生锈,要求整改,整改的方案是在地梁两侧粉刷一层防水砂浆,真的感觉很无语,大家给评评有这样的整改方案吗?
本人是一厂区工地施工员,前天工业厂房基础验收,因模板重复使用的原因,模板比较旧,在脱模时地梁混凝土有些麻面,质检站的竟说不合格,说什么怕地下水会通过麻面的小孔向里面渗水,钢筋会生锈,要求整改,整改的方案是在地梁两侧粉刷一层防水砂浆,真的感觉很无语,大家给评评有这样的整改方案吗?
83楼
为什么不先把麻面处理了?也不能光说人家。不过关系还是要处理的
回复
84楼
觉得问题不在质检站,自己现场没处理好,而且关系更没协调好,这样怎么能搞工程!
回复
85楼
现在质监站都应该是备案制,质量验收的主体是建设单位、设计院、监理、施工单位,质监站只能提出要求整改,没权说合格不合格。
---------不完全对!!!
质量验收的主体主要是建设、地勘、设计、监理、施工单位,住宅分户验收还必须物业部门参加。
质监站要监督验收程序、过程等质量行为的合法性及规范性,更要通过实体监督检查来验证各方的验收结论是否准确,不但可以提出整改要求,如问题严重,还完全有权推翻五方建设责任主体单位共同做出的“合格”结论!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-21 23:03 编辑 ]
回复
86楼
可能是理解错了,看一般的质量问题处理就行,即当拆模后砼表面出现麻面现象的话,一般只需采取1:3的水泥砂浆处理就行了.而不是你说的采取防水砂浆全部粉吧,
回复