质检站有这样出整改方案的吗?
njgg213
njgg213 Lv.2
2011年05月13日 17:56:33
来自于建筑施工
只看楼主

本人是一厂区工地施工员,前天工业厂房基础验收,因模板重复使用的原因,模板比较旧,在脱模时地梁混凝土有些麻面,质检站的竟说不合格,说什么怕地下水会通过麻面的小孔向里面渗水,钢筋会生锈,要求整改,整改的方案是在地梁两侧粉刷一层防水砂浆,真的感觉很无语,大家给评评有这样的整改方案吗?

本人是一厂区工地施工员,前天工业厂房基础验收,因模板重复使用的原因,模板比较旧,在脱模时地梁混凝土有些麻面,质检站的竟说不合格,说什么怕地下水会通过麻面的小孔向里面渗水,钢筋会生锈,要求整改,整改的方案是在地梁两侧粉刷一层防水砂浆,真的感觉很无语,大家给评评有这样的整改方案吗?
免费打赏
xiaobalu168
2011年05月16日 23:45:33
32楼
首先,你自己的的东西没有擦干净就叫别人来验收,不是给别人找借口吗?其次,质监站叫你整改就整改了,不就防水砂浆嘛,多少钱?或者你想让质监站给你小鞋穿?
回复
yjldeff
2011年05月16日 23:53:55
33楼
指着混凝土的自防水那不是扯吗?应该通过外部关系解决这个问题了!会有很戏剧性的结果的!
回复
yufei_980614
2011年05月17日 06:30:28
34楼
问题是有,但不是什么大问题,但现在的行政监督部门就是这样,不管你施工队怎么样,只是一味的找你的毛病,吃拿卡要是他们的共性,没办法一是加强我们的内部管理,我们也是做的良心工程,同样质监站也要处理好关系,怎么处理大家自然心知肚明,就这么个社会不是我们少数人所能改变的,主要是整个社会应加强道德建设。
回复
chenhua72
2011年05月17日 07:53:52
35楼
蜂窝、麻面属于混凝土质量通病,人家不说自已也要处理。
回复
jueduilingdu0916
2011年05月17日 08:20:44
36楼
回复
sxdccc
2011年05月17日 08:28:11
38楼
质检站是有权这么做的,观感质量不合格,可以要求施工单位进行整改的,一直到符合要求为止!至于说提出的方案是不是对的就应该看实际情况了。说明一点其实质监站是不用提出整改方案的,对工程中存在严重质量缺陷的,应有施工单位提出质量处理方案并报监理(建设)单位批准后,按方案进行整改;整改完后重新进行验收。质监站只负责过程和程序的监督。
回复
tonmar
2011年05月17日 08:28:15
39楼
质检站的职能是管验收,出现质量问题,要求整改没有错。但他出处理方案不合适,是越权行为,是个嫩鸟。
回复
csalfj
2011年05月17日 08:31:30
40楼
有小小问题处理一下应无什么问题,但楼主的老板是否无比红包???
回复
xzealer12
2011年05月17日 08:31:50
41楼
嗯,整改也是好的,加这个防水也是好的,多少有点作用的,原理其实也不错的,就是不满面的地下结构,如有防水要求都要加防水材料的,其实就是个尺度的问题,这个也没有定性的标准,所以他的也是对的,如果不严重,你不处理也可以的
回复
到处逛逛
2011年05月17日 08:35:27
42楼

建设工程的程序就是这样的。所以质监站的要求没错。施工不可能没有质量问题存在,关键是我们的心态。有则改之就是了。