我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?
我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?
2楼
透明壳断路器不能代替隔离刀
可是规范允许断路器作为隔离器使用
回复
3楼
不能代替隔离刀
回复
4楼
我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?
-------不是“隔离刀用透明壳断路器来代替”,而是断路器使用透明壳体的之后,就可以略去前面的隔离开关。因为透明壳断路器的触点可见,触头间距大,除具备断路器功能之外,还具备隔离功能,满足隔离电器的条件,故可以以一当二。
当然有依据,自己看看JGJ46-2005临电规范就能找到答案。
回复
5楼
8.2 电器装置的选择
8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。8.2.1 本条符合现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869的规定。
8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。 其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头, 也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。
不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
回复
6楼
关键是透明断路器的断口是否明显,因为隔离刀闸的设置就是为了检修时提供一个明显的断口,易于确认安全条件.
回复
7楼
谢谢你,师傅!好及时,我正找依据,及时雨,雪中送炭!
回复
8楼
地下室已经很好的回答了为什么现在要求使用透明空开代替隔离开关的问题。再提一下,这是建设部659号文件《发布建设事业“十一五”推广应用和限制使用技术(第一批)的通知》里面所涉及的。
其中,推广使用:
透明塑壳断路器——产品符合GB14048.2-2001,JGJ46-2005要求,具有可见分断点的隔离、过载及短路保护功能。如DZ20T系列产品,.........通过CCC认证。
适用范围,建筑现场配电箱、分配电箱、开关箱中。
具有电路隔离、过载、短路和漏电保护功能于一体的组合电器——产品符合GB6829,GB14048.2-2001,JGJ46-2005标准要求:额定电压220/380V;额定电流40A、63A、100A、250A;采用透明外壳,具有隔离、过载、短路及漏电保护功能,并具有辅助电路故障情况自动断电保护功能。.......产品通过CCC认证。
适用范围,建筑施工现场总配电箱的分路和开关箱中。
禁止使用使用技术部分
石板闸刀开关-产品安全性能差;
HK1HK2HK2PHK8型闸刀开关,产品安全性能差;
瓷插式熔断器,产品安全性能差。
回复
9楼
有明显断开点可以,还多了开断功能,就是造价上去了。
回复
10楼
虽然有可见断点,但没有了隔离电压的作用了,更换维修断路器不方便吧
回复
11楼
你错了,不是造价上去了,而是下来了!!!
请先仔细研读一下原规范要求:
电器设置应符合下列原则:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
请注意其中的“以及”、“或”和含义,可见,原先除了隔离开关之外,也要求有断路器。
透明壳体断路器肯定要比“隔离开关+普通壳体不透明断路器”的造价要低,故现在既节约了电器元件的采购成本,还节约了箱体的体积、造价及运输成本,且安装更加方便。
回复