请教关于电缆出厂截面的问题
jin98463116
2006年04月29日 10:50:50
只看楼主

各位老大,请指教一下.一般电缆出厂的截面都比标准截面要小..好象都只有85%.例如240平方的电缆,实际只有196左右.请问各位,这是否符合规范,请问有没有这方面的规范.....不胜感激!!!

各位老大,请指教一下.一般电缆出厂的截面都比标准截面要小..好象都只有85%.例如240平方的电缆,实际只有196左右.请问各位,这是否符合规范,请问有没有这方面的规范.....不胜感激!!!
免费打赏
枫林雨渡
2008年05月21日 15:16:56
12楼
唉!!!我也觉得纳闷。这个国家标准是怎么搞的!!!GB3956之中只规定了导体直流电阻和最大直径,可确没有对最小直径予以明确,真是莫名其妙。难道只要直流电阻满足要求,300平方的电缆做成1平方MM也合格吗???
回复
hdsr178
2008年05月23日 14:53:15
13楼

如果300mm²的导线直流电阻与1.0mm²导线电阻相同,还不如用1.00mm²的!体积又小、质量又好岂不是一件很划算的事?
问题是现代科技还没有达到这个水平!
回复
hdsr178
2008年05月23日 14:56:44
14楼
不好意思!上面的平方毫米用的是Word里的字符,不知怎么就成了非法字符了。