请教:建筑施工现场临时用电能不能用DZ47[空气]开关?
shaoyuchen
shaoyuchen Lv.2
2011年05月11日 21:57:54
只看楼主

规范上好像没有规定使用什么型号的断路器,为什么我们这儿的安监站检查时不能使用?

规范上好像没有规定使用什么型号的断路器,为什么我们这儿的安监站检查时不能使用?
免费打赏
kkzx2009
2011年05月11日 22:03:24
2楼
应该是让你用隔离开关的吧!能看到明显断点的
回复
shaoyuchen
2011年05月11日 22:34:49
3楼
反正就是不能用DZ47
回复
shaoyuchen
2011年05月11日 22:51:13
4楼
规范上规定型号了吗
回复
muyuyao
2011年05月11日 23:06:21
5楼
规范上规定型号了吗

--------显然,正文中没有规定,但条文解释中提到DZ10透明壳体断路器。

我认为不能单独用DZ47,因为其触头分断时爬电距离太小,起不到完全隔离的作用。

如用DZ47,只能用于小容量照明配电箱的电源进户侧,且必须在其前端配置隔离开关。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-12 15:36 编辑 ]
回复
shaoyuchen
2011年05月11日 23:13:12
6楼
回复
z1g2d3
2011年05月12日 06:12:42
7楼
应该是可以的
回复
qian68747
2011年05月12日 08:42:26
8楼
临时用电首先第一把开关是漏电开关吧,且不能用PZ30式的,因为这个开关分断能力有限。一般是DZ10或20的。
回复
muyuyao
2011年05月12日 15:38:02
9楼
临时用电首先第一把开关是漏电开关吧,

------这句话是什么意思?完全让人看不懂!!!
回复
scdragon
2011年05月12日 21:52:58
10楼
临时施工用电中一般不用空气开关的,主要是用漏电开关而且是电磁式的!
回复
muyuyao
2011年05月13日 01:14:30
11楼
临时施工用电中一般不用空气开关的,主要是用漏电开关而且是电磁式的!
--------你的说法不准确!!!

施工临电是三级配电,通常,仅在一级箱、三级箱内有漏电开关,但漏电开关前必定搭配有断路器(即空气开关)。

在二级箱内,就没有漏电开关,只有壳体透明的断路器,或“隔离开关+壳体不透明断路器”。

可见,断路器为主,漏电开关为辅,与你的观点正相反。
回复