jn 电表反转有解决方法吗!!!!
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年05月11日 21:12:54
只看楼主

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

IMG_9904.JPG


IMG_9907_conew1.jpg

免费打赏
aaadq5367
2011年05月12日 15:26:02
12楼
本人一直为这事头痛,其实并不是什么线路接反接错,不妨用三个单相电表分别接a,b,c三相,接上三相对
称电动机不管怎么接,结果是二相进,一相退不妨试试,但本人解释不了原因,不是等大侠答案。
回复
aaadq5367
2011年05月12日 15:33:40
13楼
补充一下,如果接上380v电焊机照样是一进一退。
回复
zoujie1987
2011年05月12日 16:00:06
14楼

有道理
回复
luck.chenjie
2011年05月12日 16:18:58
15楼
除了互感器有接反的同时,是否从A\B\C三相取样的线也有顺序接反的呢?
回复
lucaslu
2011年05月12日 18:09:17
16楼
现在的互感器一般接反了也不影响计量啊~
回复
lijiang030
2011年05月12日 18:47:54
17楼
回复
xolex
2011年05月12日 19:21:14
18楼
电表一般不会有什么问题,主要还是线路上的问题
回复
zrm444
2011年05月12日 20:33:47
19楼
不是线路问题,也不是接线有误,问题出在负载上(感性负载最常见此现象),你可以把电表换成止逆型的或者多功能电子表就可解决了,计量也准确。
回复
pfjumq123
2011年05月12日 21:57:59
20楼
你的三相每一相的电源线都要和电流互感器的二根线对应,电流互感器的S1,S2不能调错,如果你用A相电源线接了B相的互感器,那么这两相用电的话方向就会相向,或者互感器上S1S2调错了也会相反,你的肯定是线接错了,这三根电源线和六根互感线不能乱接的,
回复
huajx001
2011年05月12日 23:42:34
21楼
楼主对计量表的工作原理不太清楚,
早些时我们都是用的机械是电表,机械式电表又分三相三线和三相四线的电表,三相三线电表是三组互感器,而三相四线内只有二组互感器。如果用三相四线电表,计量量纯感性对称负荷,计量是准确的,如果计划不对称负荷,则不准,这时应采用三相三线制电表。
不过现在这些电表都已成为过去,目前的电子电表解决了楼主的所有问题。
回复

相关推荐