jn 电表反转有解决方法吗!!!!
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年05月11日 21:12:54
只看楼主

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

IMG_9904.JPG


IMG_9907_conew1.jpg

免费打赏
huajx001
2011年05月11日 21:27:13
2楼
把B相互感器S1,S2换一下就行了.
因为该相互感器安装反了.由于已安装完毕,所以改线头较方便.
严格的应该拆了重装.
呵呵,应该是有二个互感器安装反了。
必需重新安装了。
一个装反了电表应该还是会正转的,但二个转反了,电表才会反转。

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-11 21:30 编辑 ]
回复
z1g2d3
2011年05月12日 06:14:31
3楼
也许是电表内部接线错了
回复
y.o.n
2011年05月12日 08:36:38
4楼
为什么会有这样的错误?什么人安装的?
回复
rui_8970
2011年05月12日 10:04:11
5楼
省电 多好呀
回复
xy079736
2011年05月12日 10:21:54
6楼

有才
回复
cb287672758
2011年05月12日 11:08:56
7楼
你的两个B相怎么不是同一根线呢?
回复
sij_326
2011年05月12日 11:24:53
8楼
学习了
回复
lll123123
2011年05月12日 13:14:56
9楼

有才??????????????
回复
bintangtimur
2011年05月12日 13:35:46
10楼
楼主高手啊··················
回复
afduusqq
2011年05月12日 14:36:53
11楼
成套设备的厂家来人查了他说他的线路是对的
同是B相有一个回路正转,有一回路反转
A相也是同问题
难到是AB两相互感器线接反了