此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

IMG_9904.JPG


IMG_9907_conew1.jpg

免费打赏
zhengyun315
2011年05月13日 01:21:52
22楼
回复
zlj1188
2011年05月13日 07:27:17
23楼
首先,你的计量电压取的位置不对,应该取主开关上口,再就是请检查计量电流和电压是否取的同一相。请改正接线后在看看表的现象好么?这箱子攒的简直超牛了
回复
tqlfxdq
2011年05月13日 08:19:03
24楼
有电...危险...
回复
nanhu006
2011年05月13日 08:46:19
25楼
有意思,能发现没一相电表不同转向,看来楼主很用心。
回复
zgh198279
2011年05月13日 08:55:48
26楼
电表一般不会有什么问题,主要还是线路上的问题
回复
heipao0509
2011年05月13日 09:12:20
27楼
更换电子式电表,什么问题都没了
回复
chenrongtao
2011年05月13日 10:43:36
28楼
先查下线是不是接反了,如果线接反了,那就要换成电子式表了
回复
liuxuesheng-001
2011年05月13日 13:57:06
29楼
你的三相每一相的电源线都要和电流互感器的二根线对应,电流互感器的S1,S2不能调错,如果你用A相电源线接了B相的互感器,那么这两相用电的话方向就会相向,或者互感器上S1S2调错了也会相反,你的肯定是线接错了,这三根电源线和六根互感线不能乱接的,
回复
lsyc93
2011年05月13日 14:25:07
30楼
出现这种现象是正常的,且常见,特别是工地上,用焊机的场合最常见,原因是电压和电流有相位差,抄表计量时只要把3个单相表的读数代数值相加就可以,不能用绝对值相加,而三相四线表可能会有计量误差.
回复
afduusqq
2011年05月13日 15:18:19
31楼
你说的我们都查了的
最想不明白的就是,在同为B相为何不同的回路,电表一个正转一个反转。