看看做的配电柜有什么问题
dhsh_123
dhsh_123 Lv.3
2011年05月11日 17:14:15
只看楼主

[

[ 20100811381.jpg

20100811381.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年05月11日 17:29:02
2楼
有效空间与图片一样,需要看的位置拍的太小,不需要看的门占图的2/3!

进线CT完全可以装在其他位置,总开关下母排占空间太大,裸露导电体太多,出线开关挤得太紧(不利散热),下部接线空间太小,N排和PE排看不到。
回复
一指慢
2011年05月11日 17:43:25
3楼
1、电流互感器图中是装在总开关的下边,而实际装在上边。
2、二次线不规整。
3、电度表与开关再离开点更好。
4、铜(铝)排没加热塑管就不说了。
5、整体来说还是不错的。
回复
bbq714
2011年05月12日 10:14:57
4楼

顶了 哈哈~!
回复
gp1122145
2011年05月12日 11:17:16
5楼
铜排是必须加热缩管的吗?
还有上面空间大,下面太小了吧,感觉好挤啊
互感器应该是要接到开关下面的
回复
glzws
2011年05月12日 11:25:21
6楼
学习了!!
回复
zhanglei730406
2011年05月12日 11:33:24
7楼
做的感官很差,安装工艺也不规范。
回复
夏季森林
2011年05月12日 13:25:24
8楼


嗯,顶!
回复
hero_2008
2011年05月12日 14:18:46
9楼
设计图与实际不符合。
总体来说,做的还算可以。
回复
beaty512
2011年05月12日 17:47:26
10楼
计量的CT装在开关上头是对的,防止偷电
回复
lucaslu
2011年05月12日 18:15:21
11楼
一、电表与开关距离过近
二、铜排占据空间过大,适当减少纵向距离,且没有套热缩管
三、左小角的大空开,出现端的电缆鼻子应该加装隔离板
四、下面的电线可以走得更漂亮些,该扎的扎起来
五、整体而言,中间太空,下面太挤

不知道各位觉得如何~
回复