水幕带喷头布置计算问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2003年02月24日 22:12:55
只看楼主

在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?

2003年04月03日 18:45:01
2楼
有无人遇到类似的问题啊?
回复
jackydlf
2003年04月15日 18:41:03
3楼
无人关心这个话题??
回复
yinchunxi
2003年04月15日 19:40:48
4楼
你的问题有点深奥,要查资料才能回答啊。
回复
jackydlf
2003年05月07日 21:10:42
5楼
有没有人,注意到这个问题啊?
回复
jackydlf
2003年09月15日 16:40:51
6楼
看来这个问题还是比较深奥的!
回复
清源
2003年09月15日 16:50:30
7楼
不好处理,尽量选水幕喷头就是了
不过国外的消防产品里边没有开式喷头一说的,有此经验的同业不妨介绍一下
回复
pzy258
2003年09月15日 17:13:54
8楼
根据喷头处的压力及喷头说明书确定
回复
liangfp
2003年09月15日 21:08:35
9楼
1.不同的开式喷头有不同的喷淋强度和保护面积,根据喷头的保护面积,计算喷头的各种间距,
2.开式喷头流量和水头损失有其单独的计算公式,
以上各点祥见消防技术规范实施手册P393---399.
回复
jackydlf
2003年09月16日 16:35:28
10楼
主要是流量强度的单位如何进行换算统一的问题。
回复