请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析
请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析
2楼
手册上有表,查一下
回复
3楼
用负荷开关柜比较合适,不必用断路器,熔断器选100/80A.
回复
4楼
根据算出的额定电流乘个适当的欲度就可以了。。。
回复
5楼
如果要断路器的话只能是630A的了,起步一般都是630A的了。800KVA的建议选择负荷开关加熔断器的组合,熔体选择80A即可!
回复
6楼
可选10kv户外真空断路器ZW8-12/630,动作电流整定值分别为200/5.400/5.600/5三抽头选择的。可接200/5抽头。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
细想一下楼主问的就有问题!
因为我不清楚整个配电房是只有一台800KVA的变压器,还是有多台,而楼主只想知道800KVA的这台变压器配什么型号的断路器!
回复
10楼
630A/25kA就行了
回复