一个锅炉房,用电设备约500KW。距离变电所600米。用380V低压供电是否可行?应该用多大的电缆?线路压降会有多少?
一个锅炉房,用电设备约500KW。距离变电所600米。用380V低压供电是否可行?应该用多大的电缆?线路压降会有多少?
2楼
很吓人!低压供电不容易啊!
回复
3楼
当然行的.难道还有更好的方发吗.用高压供电那么锅炉房还得装变压器.看你用电设备约500KW,莫非是电热锅炉?如果是高电压的电热锅炉就另当别论了.否者别说500KW,就是1500KW也是380V低压供电.但最好不用电缆用母排.
回复
4楼
距离600米、负荷500KW按0.85公率因数4.%线路压降.电缆埋在土壤.温度按25.计算电流应该是893A.距离600米、一般电缆是满足不了的.规范上要求一般380V供电距离不超过250米.最好用高压供电.
回复
5楼
是可以,但要把负荷分成两路,每路各带250KW,分别由两路低压电源供电。用240mm的低压电缆就行啦。
回复
6楼
谢谢楼上的各位。
如果用电缆直埋。多分几路是否可以?大家请赐教!
回复
7楼
设备容量在250KW就应采取高压供电,且低电供电的范围应在500M之内,建议采用高压供电.
回复
8楼
同意呀。这样 安全。
回复
9楼
3(VV22-1KV 3*185mm+1*95mm) FC 室外埋地 -0.8米 过道穿DN100,管口打坡口;
在锅炉房按照规程做好Pe接地端子,(砸接地排)用接地测试仪测试小余0.4欧姆接地电阻;
由于不好施工,可以考虑做一个电缆井,做好干扎头,悬空防水等工作~!
估算造价大约在95万左右;
你可以跟高压供电比对一下,看看那个合算;
回复
10楼
应该采用高压供电,因为低压供电损耗太大,距离长压降也大
当然,如果你的设备是低压的那没办法只好低压供电,那也应该就近设置一专用变
回复
11楼
我师傅怎么说,变电所低压配电半径不大于200M啊,究竟多长距离适合低压配电啊
回复