关于流量分配的.求教.
ft3313860
ft3313860 Lv.2
2006年04月28日 17:13:14
只看楼主

请问一下,一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同时又规定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么来算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管径,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻烦大家具体说一下管径的确定.上行下给试的,单设水箱的.

请问一下,一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同时又规定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么来算.
知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管径,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻烦大家具体说一下管径的确定.上行下给试的,单设水箱的.
免费打赏
saerka_rock
2006年04月28日 17:42:02
2楼
每根立管管径DN100
回复
ft3313860
2006年04月28日 20:16:22
3楼
哦 多谢~
回复
haigangwang
2006年04月29日 10:13:19
4楼
一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5
请问:次不利立管流量为5是怎么计算出来的
我从规范中查出:一个低层建筑体积大于10000立方米消火栓用水量为10,
回复