厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?
问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?
问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
22楼
一路高压电缆进线,带两台变压器分列运行,充其量可以为其中一台变压器检修维护提供方便。真正的电源故障时,两台变压器都没电哪!何谈供电可靠性、连续性!
所以单从规范条文来说,我觉得还是没有歧义的,即双回路和双电源都是讨论的进线高压状况。奈何规范条文解释,包括其他一些相关书籍(尤其是《技术措施》),倒是把问题越说越糊涂了,最后就是让做设计的无所适从。
回复
23楼
学习了,各位的高见
回复
24楼
是双回路,但不是双电源。
回复
25楼
对于末端设备来说是双回路
回复
26楼
如果这不是双回路 那双回路和双电源有什么区别呢?
回复
27楼
不懂双电源及双回路的朋友,可以看看GB 50052-2009,条文5.0.3 及图1.。
我们所说的双电源是指高压进线而言,并不是指建筑内某个用电设备。双电源一般是取是电网中相互影响小的两个基本独立的部分、或影响较小的两个部分,基本能保证建筑物所取的电源能不间断,双回路只能保证双回路线路中一条线路有问题时,另一条可继续供电。
回复
28楼
10kV单电源 0.4kV双电源
回复
29楼
学习了学习了
回复
30楼
学习中。。。谢谢
回复
31楼
不是双回路,也不是双电源,个人理解,双回路是两路10KV高压进来。
回复