关于双回路的问题?
gelizhong2009
2011年05月11日 10:19:37
只看楼主

厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?

厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?
问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?
问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
免费打赏
compass04
2011年11月09日 14:42:59
32楼


说得比较好!
回复
yingchengniwajiang
2011年11月30日 18:19:25
33楼
顶 有理有据
回复
baiyantr
2011年11月30日 21:01:42
34楼
一般的一级负荷需要两路供电,从两个不同电源过来
回复
huangx06
2011年11月30日 21:21:01
35楼
肯定是双回路,由不同的变压器引来的,可以作为二级负荷的供电电源
回复
herolis
2011年11月30日 21:27:54
36楼
这个就是双回路,肯定不是双电源。试想10kV停电了,两台变压器还不是没有电了。
回复
ywh520xnl
2011年11月30日 22:19:51
37楼
同意二楼六楼的回答,低压侧叫双回路,对于高压侧来说不叫双回路,高压侧来说只能叫三类负荷。消防定为二类负荷,就一定要从二台不同变压器低压侧取电源接入双电源开关内。
回复
dlizhengang
2011年11月30日 22:39:40
38楼
双回路一般是指用电单位从供电公司的电源点,引入的线路回数,双回路可以是双电源,也可能不是双电源,其特点是没有强调两个电源的相互独立性,记住不管下面有几台变压器,10KV线路一跳,一切都没有了,还什么单、双回路呢?
回复