关于双回路的问题?
gelizhong2009
2011年05月11日 10:19:37
只看楼主

厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?

厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?
问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?
问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
免费打赏
yayacs1980
2011年06月02日 21:17:38
12楼
对 是双回路 不是双电源
回复
yangliuanxiaofeng
2011年06月03日 10:53:59
13楼
我认为不是双回路,双回路应该是双电源。
回复
wjj114
2011年06月03日 13:16:03
14楼
是单电源供电,低压侧是双回路供电。本人理解是当高压电源正常时。一台变压器有故障或者一条低压主受有故障。完全可以通过低压母联实现供电。
回复
wsk9208
2011年06月03日 16:38:56
15楼
对于负载来说,这是双回路
回复
w.y-00
2011年06月03日 16:58:16
16楼
对于末端用电负荷来说是双回路,但是从对整个建筑而言只有一路电源,如果是二级以上负荷,是不满足规范要求的,审图也肯定是通不过的。
回复
xxf158
2011年06月03日 23:02:48
17楼
讨论得很精彩,本人在此向大家学习的同时向大家表示感谢了!
回复
rk5707
2011年06月04日 11:39:24
18楼
双回路!!!别想的多了!!
回复
jiayunbo
2011年06月05日 14:14:06
19楼
先分清双回路和双电源的概念
回复
helloxiaoguo
2011年07月27日 11:00:32
20楼
我说说我认为的~
回复
helloxiaoguo
2011年07月27日 11:23:24
21楼
我认为不是双回路!

规范说的是:当有困难时,可以引一路6或10kV架空线(因为架空线有问题了,排除故障较快),此时认为可以满足二级负荷要求。换言之,当有条件的时候,还是要引两路高压架空线或高压电缆进来(但不强调上端的独立性)。
那么好,现在假使只引了一根高压电缆进来,其可靠性比之一路高压架空线尚且不如,怎么能满足二级要求呢?

所以这里的双电源也好,双回路也罢,讨论的前提是引入的是高压电源。

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2011-7-27 11:24 编辑 ]
回复