厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?
问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?
问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
2楼
个人理解,对于低压系统而言,这是双回路,但不是双电源。
一级负荷必须是双电源供电,二级负荷宜(个人理解应至少)采用双回路供电。
回复
3楼
应该不叫双回路。
双回路与双重电源不同,但二者都要求进户线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。
回复
4楼
这是双回路,一点不假。
楼上的好好看看规范吧。
回复
5楼
个人理解,对于低压系统而言,这是双回路,但不是双电源。
一级负荷必须是双电源供电,二级负荷宜(个人理解应至少)采用双回路供电。
关于双回路此问题,版主已经说得很清楚了,即对末端使用设备而言该系统确实是双回路。
但对于整幢建筑来说(即楼主所说的:厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?),个人理解不是双回路。
[
本帖最后由 samtin1314 于 2011-5-15 08:55 编辑 ]
回复
6楼
是不是双回路,应看二台变压器的负荷是否一致。如果负荷一致,则为低压双回路,
但这样的双回路是不符合消防验收规范的。
末端的双电流装置在消防规范中应是双电源。
双电源:
目前最为普通的双电源供电方式:
1:10KV供电应由不同的变电站(35KV)供给,或相同的变电站但不能是同一组的变压器(10KV)的供给。
2:发电机供电
回复
7楼
我回帖只为拿币。
回复
8楼
回复拿币是一方面,看帖是另一方面……
回复
9楼
1 个人理解,这不是双电源,也不是双回路,其实就是多一个备用变压器而已
2 根据第一个问题的理解,不符合要求,如果市电停电,你的消防泵如何启动,应该是市电/发电双电源才对
回复
10楼
打个比方,规范规定一级负荷应由两个电源供电。我们一般的理解是至少要从中压等级开始的两个电源,我一般也是这么做的。可是从民规的条文说明里看,即便是规范的作者,也不得不承认,无论用户从电网取几路电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源(具体见3.2.8的条文说明)。真正所谓独立的电源,只能是和电网在电气上独立的,比方说UPS,柴油发电机。
因为没有真正独立的电源,所以你这个也能算独立吧,当然两路10KV进线和你比起来,看上去更"独立"一点。。。这应该就是规范或者说规范作者的意见。
回复
11楼
本人也这么认为