求教~~ 梁的高度和板的厚度是如何确定的
tktk872003
tktk872003 Lv.2
2011年05月11日 10:01:49
只看楼主

求教~~ 梁的高度和板的厚度是如何确定的,我知道梁高一般在工程中取1/10 而板厚分双项板和单项板的 取值是1/40 的一个范围,我想提出的问题是 当你的梁上有大荷载,比如一颗梁要承受上面5层砖墙的荷载,这个时候怎么计算梁的梁高,有公式或是什么经验系数吗?又比如一块板,板的上面有900厚的覆土,基本就等于16.2左右的KN/M的恒载 这个时候的板厚又如何确定? 有什么公式可以计算吗? 全部分悬赏(小弟分不多) 望高手指点 很急!!!在线等~~~

求教~~ 梁的高度和板的厚度是如何确定的,我知道梁高一般在工程中取1/10 而板厚分双项板和单项板的 取值是1/40 的一个范围,我想提出的问题是 当你的梁上有大荷载,比如一颗梁要承受上面5层砖墙的荷载,这个时候怎么计算梁的梁高,有公式或是什么经验系数吗?又比如一块板,板的上面有900厚的覆土,基本就等于16.2左右的KN/M的恒载 这个时候的板厚又如何确定? 有什么公式可以计算吗? 全部分悬赏(小弟分不多) 望高手指点 很急!!!在线等~~~
免费打赏
yiyingw
2011年05月11日 10:21:20
2楼
按我的了解 是没有经验系数的 只是我们平时建模的时候如果知道梁或板上有较大的荷载 会认为加大梁板截面 至于加大多少就只能过一遍电算看看了 当然了 等你工程做多了 就自然会知道什么样的情况下截面大概做多大 这个就是经验之谈啦。。。
回复
liangbong
2011年05月11日 10:25:09
3楼
主梁1/12~1/15跨度,次梁1/15~1/18跨度。当然也有一些构造要求,比如梁宽不宜小于200,框架梁高不宜小于400等等。楼上说的梁承受5层砖墙荷载是不存在的,框架梁本身只承受一层砖墙荷载,即使底框的托梁也有一个有效荷载的范围。双向板一般取1/40左右,单向板1/30左右。当然也有一些构造的要求,比如高层屋面板不宜小于120,室外有防水的板不宜小于250等等。楼上的有覆土的板就如果是室外不宜小于250。至于梁高,板厚够不够可以把荷载都导上去后看看配筋结果就知道了,超筋的就一般表示截面高度不够。
回复
liangbong
2011年05月11日 10:26:27
4楼
本以为是沙发没想到是板凳,上面的楼上指楼主,特此更正!
回复
tktk872003
2011年05月11日 10:37:04
5楼
受教了~~~~~~~ 小弟才开始做设计 这个问题确实纠结了很久了~~ 十分感谢 回答~大约明白各位师兄的意思了 这个没有什么一定的模数去设定 只有一个合不合理的问题,十分感谢
回复
hzhtz1979
2013年10月30日 09:10:50
6楼
liangbong 发表于 2011-5-11 10:25 主梁1/12~1/15跨度,次梁1/15~1/18跨度。当然也有一些构造要求,比如梁宽不宜小于200,框架梁高不宜小于400 …讲的很全面,学习了
回复
年华似水流
2013年10月30日 09:33:58
7楼
liangbong 发表于 2011-5-11 10:25 主梁1/12~1/15跨度,次梁1/15~1/18跨度。当然也有一些构造要求,比如梁宽不宜小于200,框架梁高不宜小于400 …此楼主已经详细写出几本理论了。
回复
一仰化碳
2013年10月30日 09:38:54
8楼
2017年10月17日 12:44:59
9楼
学习了,好资料。
回复
乾坤缔帼
2017年10月18日 15:34:16
10楼
以实际计算 的配筋率、裂缝、挠度为主,并且结合建筑使用功能确定梁高、板厚。
回复