1、关于消火栓的布置:《建筑设计防火规范》8.4.3,7中说“室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”那么假如某个建筑端部是卫生间,是否也要保证这个卫生间同时有两支水枪的充实水柱到达?2、关于灭火器的选择:如果我算得计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为4A,那么我是否可以按《建筑灭火器配置设计规范》附录A选择两个2A的灭火器?我看给水排水设计手册上是这么算的,可我们这儿的人说不能这么算,必须选择4A的。如果是这样的话那么选择灭火器的数量又是为了什么呢?还有选择灭火器时型号与规格是否一定要对应?比如:我选型号为MF/ABC3的灭火器,那么它的灭火剂充装量一定选择3kg的?灭火器的灭火级别是由其灭火剂的充装量决定的呢还是由其型号决定的呢?
1、关于消火栓的布置:《建筑设计防火规范》8.4.3,7中说“室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”那么假如某个建筑端部是卫生间,是否也要保证这个卫生间同时有两支水枪的充实水柱到达?
2、关于灭火器的选择:如果我算得计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为4A,那么我是否可以按《建筑灭火器配置设计规范》附录A选择两个2A的灭火器?我看给水排水设计手册上是这么算的,可我们这儿的人说不能这么算,必须选择4A的。如果是这样的话那么选择灭火器的数量又是为了什么呢?还有选择灭火器时型号与规格是否一定要对应?比如:我选型号为MF/ABC3的灭火器,那么它的灭火剂充装量一定选择3kg的?灭火器的灭火级别是由其灭火剂的充装量决定的呢还是由其型号决定的呢?
都是一些很小的问题,但实在有些搞不明白,还请各位老师耐心指教!谢谢!
22楼
刚刚接触消防,有学习了一点知识~~~
回复
23楼
1、要两股水柱,而且从消火栓拉倒卫生间门的距离不得大于22.5m
十九楼 请问是从哪里得到的22.5M
回复
24楼
zhenxin02151037 发表于 2011-5-18 09:22 1、要两股水柱,而且从消火栓拉倒卫生间门的距离不得大于22.5m2、按危险等级选配置级别,每个设置点灭火器 …请问是从哪里得到的22.5M
回复
25楼
弱弱的问一句:是不是灭火器一般都布置在消火栓下面?还是两个一起用箱子装起来,一般不单放呢?
回复
26楼
我真的有点心灰意懒了,我除了来这里发篇帖子还能做什么呢?没准我的帖子也会被和谐掉。就算没有和谐掉,我会不会被打击报复?我不敢想。
kfpkm.jimdo.com
kfpfs.jimdo.com
hzcsw.jimdo.com
szkfpw.jimdo.com
sjzcsw.jimdo.com
cqfpz.jimdo.com
cdfpz.jimdo.com
hzfpz.jimdo.com
syfpz.jimdo.com
csfpz.jimdo.com
gzfpz.jimdo.com
ccdkfpz.jimdo.com
njdkfpz.jimdo.com
szfpz.jimdo.com
bjfpz.jimdo.com
szkfpz.jimdo.com
jnfpz.jimdo.com
bjdkfpz.jimdo.com
nckfpz.jimdo.com
wxkfpz.jimdo.com
sjzkfpz.jimdo.com
xmdkfpz.jimdo.com
hebfpz.jimdo.com
shfpz.jimdo.com
nnfpz.jimdo.com
tjfpz.jimdo.com
zzfpz.jimdo.com
hffpz.jimdo.com
kmfpz.jimdo.com
xianfpz.jimdo.com
fzfpz.jimdo.com
nndkfpz.jimdo.com
sarali.jigsy.com
cdkfp.jigsy.com
tjdkfpw.jigsy.com
bjdkfpw.jigsy.com
cqdkfpw.jigsy.com
kmkfpz.jigsy.com
hzdkfpw.jigsy.com
ncdkfp.jigsy.com
dkfpnb.jigsy.com
回复