柴油发电机机房面积有何要求?
cdddzj
cdddzj Lv.2
2006年04月28日 13:08:37
只看楼主

400KW的柴油发电机机房面积有何要求?如果过小又没有机械送排风的话有什么影响?此发电机房设在地下室-1层,请各位大虾指点!!!!!!!!

400KW的柴油发电机机房面积有何要求?如果过小又没有机械送排风的话有什么影响?此发电机房设在地下室-1层,请各位大虾指点!!!!!!!!
免费打赏
jerryoap
2006年04月28日 13:33:17
2楼
9.5mx4.5mx3.5m,去产品手册找找。
回复
dqzhuanjia
2006年04月28日 13:41:48
3楼
太监但了
回复
bobosting
2006年04月29日 11:20:42
4楼
查规范!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ljs1399
2006年05月08日 21:44:58
5楼
要注意.防火.通风.
回复
langzi431111
2006年06月11日 14:01:25
6楼
你好,我是厂家的,如果你的机房面积过小,维修不方便,还有通风散热不好,机组就会报警停机.如果你需要厂家支持,那么你可以电话联系我.010-83275429,刘加民
回复
ctg-888
2008年07月09日 08:09:21
7楼
:victory: :victory: 找厂家:lol :lol
回复
c283434618
2008年07月09日 08:52:52
8楼
1、400KW及以上的发电机组要设置两个门 一个设备门
2、机房设置在地下室时 应至少有一侧靠墙
机组操作面 1.8M
机组背面 1.7M
柴油机端 1.2M
发电机端 2.0M
净高 4.0-4.3M
回复
hywarrior
2008年07月20日 06:30:01
9楼
最好建独立的变电油机房,我做过两台油机的,特别注意防噪音,进风口,排风口等,还有低压配电部分的布线,油管的布线!
回复
zcliang_007
2008年07月20日 08:23:31
10楼
8楼与9楼的加一起,应该比较完整了。。。:lol :victory:
回复