各位大虾! 谁能提供些华北地区冬季空调系统的节能方案,老板要求我冬季要节能20% 这可能吗?我的实际情况是现有两台400RT螺杆特灵冰水主机,以及8台组合式空调箱,冬季时开单台冰机就能应付,请教大家要想节能该从哪些方面入手,用板换+冷却水来替换冰水主机可以吗?
各位大虾! 谁能提供些华北地区冬季空调系统的节能方案,老板要求我冬季要节能20% 这可能吗?
我的实际情况是现有两台400RT螺杆特灵冰水主机,以及8台组合式空调箱,冬季时开单台冰机就能应付,请教大家要想节能该从哪些方面入手,用板换+冷却水来替换冰水主机可以吗?
12楼
1、冬季别开主机了,节能。哈哈哈
2、可以采用冷却塔节能。这个可以试试。。。。
回复
13楼
封闭式冷却塔!冬季可以直接对冷冻水进行冷却!要重新买一台冷却塔!然后把管路接到冷冻水管路上或者有回水箱的话直接在水箱上接一组进回水,加一台泵用外边的封闭式冷却塔直接冷却!冬季可以直接把冷冻机停掉不用!但投资不会小,估计老板不同意,哈哈!
回复
14楼
请问楼上,你知道有哪家单位已经这样做了吗?我想看看既有的效果如何或者运行中会存在哪些问题以及注意事项等等,我们这里冬季开单台450RT的运行负荷为80%,算算电费大约也要每月也要50万,冬季以3个月计算就要150万啊!费用这么可观,老板不答应就太二了!
回复
15楼
请看我给“北方冬季内区房间制冷”的答复。
北方地区冬季内区需要供冷的场所,基本上是商场、写字楼、酒店、影剧院等人员密度和/或照明负荷较大的公共建筑,
楼主说的医院的住院部,如果病房位于内区,病人较多,需要供冷的可能性是比较大的。
四管制系统,内区供冷一般基本上有两种做法:
1.把暖气/空调关小直至关闭,如果还解决不了内区过热,在考虑第2、3项措施。
2.利用室外新风经过处理到10度左右,为内区供冷。
设计时需要事先为内区单独设置通风系统(送风的同时别忘了排风),过渡季和冬季都可以全新风/部分新风运行,
优点是运行灵活,系统简单,可利用天然冷源,缺点是需要单独设置系统,可能会影响吊顶高度,要看建筑又没有条件实现。
3.运行冷却塔(不开主机),用冷却水和四管制系统中的冷冻水换热,一般内区冷负荷会占到夏季总负荷的20%左右,当然还要取决于建
筑的形式如何,自己核算一下内部负荷即可得出结果,需要设置板式换热器和循环水泵,冷却水侧可以用夏季的冷却水循环泵,冷冻水侧
最好另外1台循环泵(当然也可以用夏季的冷冻水循环泵,不过水量和扬程比较难正好匹配),然后用冷冻水去供给内区即可,和夏季一
样,但要注意,过渡季时,室外湿球温度超过6度时,采用这种方式就不太合适了,因为换出来的冷冻水,温度已经到达10度以上,除湿
的效果比较差,如果对房间湿度没有太多要求的话,勉强降降温也到还是可以。
冬季开冷却塔,需要注意防冻,冷却塔水盘和室外的冷却水管,都要保温并做电伴热,确保冷却水温0度以上,通常做法是保证5度。
并在冷却水供回水管道上设电动三通,温度过低时,首先停止冷塔风机,温度还降低,则三通阀开启,先旁通一部分水(不通过冷塔),
温度继续降低,则需要开电伴热了。这些逻辑控制要求都要写在设计说明的运行侧略中并提给电气(弱电)专业,否则没有人给你配控制
系统,冬季要冻坏的(俺就碰到过这种案例)。
对于一些比较重要的内区,就需要开启冷机了。这时候开冷机要注意冷却水温度过低会对冷机的运行造成很大的影响,至于如何解决,是
另外的问题了,在此不作赘述,咨询一下几大冷机厂家,都可得到答案的。
以上回复是否可以回答楼主的疑惑?
回复
16楼
资料不详细,不知道楼主家是制冷还是制热。
回复
17楼
根据楼主提供的信息,我了解主要是考虑冬季制冷需求的节能。
楼主应该提供以下信息:
1.项目所在区域。
2.系统形式,包括末端形式。
3.冬季需求,制冷、制热,各自负荷大概多少。
根据现有信息说两句,楼主所说的8台组合式空气处理机组,并且采暖部分是采用风机盘管,是否意味着有制冷需求的区域采用的是全空气系统呢。如果这样,应尽量考虑利用室外新风进行制冷,根据回风温度调整新回风比,这是最节能的方式。
其次是采用冷却塔免费供冷,采用闭式冷却塔可以采用填充乙二醇等防冻液,避免在采用电加热防冻措施,节约能量,当然,也存在改造费用高,并且乙二醇不能和镀锌钢管共用,以及由于要求室外温度应低于一定温度才能得到低温的冷却水,导致适用时间较短等缺点。
水环热泵就不合适了,首先要对系统进行彻底的改造,另外,还有一个冷热负荷比例均衡的问题,如果采暖需求很小,节能效果也就一般了。
回复