冬季节能对策!点子好请吃饭!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2011年05月10日 15:25:48
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾! 谁能提供些华北地区冬季空调系统的节能方案,老板要求我冬季要节能20% 这可能吗?我的实际情况是现有两台400RT螺杆特灵冰水主机,以及8台组合式空调箱,冬季时开单台冰机就能应付,请教大家要想节能该从哪些方面入手,用板换+冷却水来替换冰水主机可以吗?

各位大虾! 谁能提供些华北地区冬季空调系统的节能方案,老板要求我冬季要节能20% 这可能吗?
我的实际情况是现有两台400RT螺杆特灵冰水主机,以及8台组合式空调箱,冬季时开单台冰机就能应付,请教大家要想节能该从哪些方面入手,用板换+冷却水来替换冰水主机可以吗?
免费打赏
ljbb1789
2011年05月10日 16:17:18
2楼
冬季制冷,可以考虑水环热泵,或者只供新风
回复
fan4994
2011年05月11日 09:36:19
3楼
你讲的内容还不够细,多用新风一个比较好的节能方案。
但还要看你那里的实际情况。
如果你那里还需要供暖,也可以做热回收节能。
还有你说冷却水+板换不如密闭冷却水塔直接替换。(要考虑室外温度)
回复
dawenqing
2011年05月11日 11:01:34
4楼
如果我用砂滤+ 药洗冷却塔+板换 与密闭冷却塔 比较哪个费用低且效果好?
我的实际情况是只有厂区的办公室里才会供暖,我们采用的是风机盘管,在机房里有冷热水的切换。
回复
crj1314520
2011年05月11日 11:35:47
5楼
把冰机的出水温度只接调高可以试试吗?另外就是冷却水塔的冷量回收,
回复
nono_xx
2011年05月11日 15:08:21
6楼
可以考虑下热回收机组,转轮的或者热管的很多种
回复
dawenqing
2011年05月12日 07:23:19
7楼
提高冰水温度的设定值的确能节能,
我就是想利用冷却塔的冷回收!各位谁知道京津地区那里有这方面比较好的成功案例,我想实地参观一下,或者有设计资料也行啊!
回复
hw_1019
2011年05月12日 11:17:31
8楼
冻季内区制冷,可利用冷却塔+室外新风。
回复
j03150210
2011年05月12日 11:36:28
9楼
厉害
回复
dawenqing
2011年05月12日 11:59:55
10楼

请问,你说的冷却塔+室外新风 是直接用冷却水代替冷冻水吗?
回复
dawenqing
2011年05月13日 07:24:16
11楼
请各位踊跃提出宝贵意见,节能很重要啊!
回复

相关推荐