数据中心机房湿度过大 请各位大师帮忙看看
clm262937
clm262937 Lv.2
2011年05月10日 14:37:37
来自于中央空调
只看楼主

各位大师,现在有一个数据中心的机房,精密空调送风温度20度,回风温度24度,冷冻水供水温度7度,测出来机房里的相对湿度始终大于80%,不知道是什么原因。机房内的热负荷现在只有设计热负荷的30%,精密空调风机现为80%功率运行,房间位于建筑物的内区应该不存在机房密封性差外面湿气进入的问题。照理说空调制冷应该能自动起到一定的除湿作用,五一节时业主觉得室外空气较为干燥所以用风机往机房内送风后,机房相对湿度就正常了,但过了一天又变成80%以上,请各位大师帮忙看看。

2011年05月11日 13:35:24
2楼
是精密空调吗?加热段有问题?
回复
haosemi
2011年05月11日 20:34:41
3楼
送风温度好高啊
回复
fan4994
2011年05月12日 08:55:55
4楼
你那送风温度是不是有点问题,是实际测量出来的吗?
还是空调设定温度?
有些困惑。
回复
woif99
2011年05月16日 17:57:11
5楼
检测一下送风温度,如果实在解决不了可以和我们公司联系.南京佳力图
回复
snail_yin
2011年05月17日 10:57:43
6楼
楼主也应该查一下水的来源,地下室,地面或墙面防水没做好?
回复
woif99
2011年05月20日 21:16:54
7楼
如果是江苏的,可以让我们的工程师过去看一下.南京佳力图.15251878167
回复
royalsnaker
2011年10月11日 11:19:04
8楼
这种情况如果发生在新建的项目的话就很好理解了,建筑物蓄湿能力
回复
ydkt_chen
2011年10月20日 13:36:34
9楼

大师,人家是机房专用空调,大风量小温差是它的特点之一!!
鉴定结果:加热段有问题
回复
poxiaohai21
2012年06月01日 15:56:22
10楼
看一下是不是湿度设置有问题,或者温湿度传感器坏了。或者把温度调高0.5℃
回复