从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!
从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?
光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!
2楼
在线等
回复
3楼
10KV高压试验看(开关柜、电缆、变压器),保护值设定及实验,低压进线柜保护整定。绝缘测试。合格送电吧!
回复
4楼
绝缘测试是测哪些?能具体些吗?
不做通电试验了?
回复
5楼
1、做完所有设备的高压试验、保护调试(单体调试和联调)后。
2、绝缘测试,对每一部分绝缘都要用摇表(兆欧表)进行测量,满足要求后,方能送电。
3、对于单母分段,每段一路电源的主接线,在送电期间,需要做定相序和核相工作。
回复
6楼
请问,二次回路每条回路的绝缘都要测吗?是这个意思吗
回复
7楼
保护联调不知什么意思,哎
回复
8楼
我担心的是CT、PT二次线接错,这个校线也未必能校出来吧
回复
9楼
摇绝缘的话,卡件是不是都得退出来,一塌糊涂,笨啊,太笨了
回复
10楼
二次也要做耐压测试的。只是参数不同而已。
回复
11楼
二次耐压试验估计悬了,能摇绝缘就不错了