从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!
从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?
光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!
12楼
回复
13楼
通电试验是不是必须要做啊?
回复
14楼
哎,通电还是做吧,
回复
15楼
了解二次原理图,也许自己就清楚了,顶起来
看看还有其他指教的高手没
回复
16楼
高压动作试验,高压保护整定,高压耐压试验,变压器绝缘,直流电阻,耐压。。。。。。
低压分合闸试验,电容投切试验。。。。。。。。。。。
回复
17楼
谢谢楼上师傅,那请问除了这些外,我感觉PT CT二次回路都没调试啊?
回复
18楼
变压器做试验,高压柜内元件测试,保护装置校验,低压柜摇绝缘就可以了。
回复