各位同行好: 现在有一个关于走道排烟的问题有点疑惑,想请教下大家! 一个地上办公楼,有一超过60米的内走道,中间有面积超过100平方米的房间(会议室),这样按规范超过100平方米的无可开启外窗或只有固定窗的房间要设机械排烟的说明,是不是会议室要作为一个单独的防烟分区?走道的排烟面积包括和走道连通的房间吗?这样风机的排烟量是按120还是按60来算?(我的理解,如果会议室作为单独的防烟分区的话,那就是说整个系统就担负了两个防烟分区了,这样风机的排烟量就得按走道面积加上与其连通的房间面积之和再X120来算,是否这样理解?)请不吝赐教!在此先行谢过!

各位同行好:
现在有一个关于走道排烟的问题有点疑惑,想请教下大家!
一个地上办公楼,有一超过60米的内走道,中间有面积超过100平方米的房间(会议室),这样按规范超过100平方米的无可开启外窗或只有固定窗的房间要设机械排烟的说明,是不是会议室要作为一个单独的防烟分区?走道的排烟面积包括和走道连通的房间吗?这样风机的排烟量是按120还是按60来算?(我的理解,如果会议室作为单独的防烟分区的话,那就是说整个系统就担负了两个防烟分区了,这样风机的排烟量就得按走道面积加上与其连通的房间面积之和再X120来算,是否这样理解?)请不吝赐教!在此先行谢过!
免费打赏
hhbox
2006年04月28日 10:26:53
2楼
主要是防烟分区的划分,如果会议室开向内走道的门不是防火门,可以和内走道划为一个防烟分区,单独设置也没有问题,单独设按最大防烟分区面积x120m3/h/m2;合设按60m3/h/m2,内走道是与其相连的不具备自然排烟条件的房间。防烟分区的划分是灵活的,具体可以看看高规条文说明中的例子!
回复
haodangxp
2006年04月28日 12:06:40
3楼
多谢版主解答。还有一个问题想问你一下,走道超过60米,如果单设一个排烟口,则离最远点必然超过30米,如果设两个排烟口,则每个排烟口的排烟量怎么算?
回复
hhbox
2006年04月28日 22:44:57
4楼
一种是干管设排烟阀,接两个风口。象车库排烟。
另一种设两个排烟口,火灾时同时开启,每个排烟口排烟量按防烟分区的排烟量除以排烟口的个数。排烟量大小取决防烟分区面积,排烟口个数在满足距离的要求来设!
回复
cavalry001
2006年04月29日 16:58:36
5楼
这个问题很有代表性
我也遇到过,
看到你们的对话使我受益匪浅
向你们敬礼
回复
lb325
2006年08月17日 23:25:17
6楼
最好设两个排烟口
回复
nky6666
2006年08月19日 21:04:33
7楼
肯定要设2个
回复
lock4
2007年07月03日 13:46:12
8楼
为什么肯定设2个排烟口?
回复
toplhc
2007年07月03日 15:00:23
9楼


因为规范规定防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不超过30米
回复
wuyu170
2007年07月05日 14:15:33
10楼
个人认为设置两个排烟口更好,可以把会议室看做一个防烟分区,把内走道及与其连通的无可开启外窗的房间看作一个防烟分区,按最大面积X120m3/h计算和把会议室\内走道等看作一个防烟分区而计算出的风量不会相差太大.而且分开设你必然要在每个防烟分区均设置排烟口,排烟效果会比仅设置一个排烟口(当把他们看成一个防烟分区时,可以只设置一个排烟口)效果要好.会议室应该算是人员密集的场所.